不要說話。 2015-05-13 09:47:12 | 浙江省 安裝 | 1287查看 3回答
求助各位師傅、套管相關問題,謝謝以及麻煩各位前輩了
1 在給排水、電氣系統,管子一般都是埋地的,管子都是埋地或埋樓板后穿墻的。樣有沒有穿到墻體?那么是不是就不需要算穿墻套管? 電氣系統中,假如二層的電線配管埋在三層的樓板敷設,然后穿本層的墻,這樣有沒有穿到墻體?算穿墻套管嗎? 2 一層中從室外埋地0.6米接到室內有沒有穿墻套管。 3 從地下室接到一層有沒有穿樓板套管。 4一層中埋地-0.6米然后上到一層墻面上,需要穿樓板套管嗎? 最后我的思路實在是太紊亂了,能不能麻煩前輩們能不能系統或者有條理的和我說下不同系統中(給排水、電氣、冷凝水)中如何套管算量?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
1 在給排水、電氣系統,管子一般都是埋地的,管子都是埋地或埋樓板后穿墻的。這樣在板里的管一般沒有套管,在板里也沒有穿墻,因為墻都是從板上開始砌筑的沒有穿到墻體,電氣系統中,假如二層的電線配管埋在三層的樓板敷設,然后穿本層的墻,這樣沒有穿到墻體,不算穿墻套管。
2 一層中從室外埋地0.6米接到室內有穿墻套管。
3 從地下室接到一層有穿樓板套管
4一層中埋地-0.6米然后上到一層墻面上,需要穿樓板套管
2015-05-13 09:52:57
-
我們說的套管一般只水暖里預埋的穿墻、穿板的套管,按個計算。電氣里的就叫穿線管,跟套管兩碼事,電氣里的線直接穿到穿線管里就行了,不需要另外的套管。至于防水套管一般是用在外墻活水池上的,內墻一般用普通套管
2015-05-14 17:18:12
-
你好:電氣的暗設管線,除地下室進戶處采用防水的剛性套管外,其它部位一律不設套管的。
排水不設套管,采暖、煤氣、給水過墻或樓板均要設套管。所有地下室進戶的管線均設防水的剛性套管。
2015-05-15 06:23:24
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看