藍海之美 2015-05-05 09:17:55 | 海南省 鋼筋算量GGJ2013 | 776查看 1回答
關于樓層標高設置的問題
同一棟樓,基礎有一部分是有地下室的,有一部分是沒有地下室,那如何設置基礎層與負一層的標高?問題補充:有地下室部分的承臺的頂標高是-6,承臺高1.6。無地下室部分的承臺的頂標高是-3,承臺高1.8 ; 那應該如何設置基礎層與負一層的樓層標高?
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納就按有地下室的設置,沒有地下室的不設置構件進行。至于各構件就分別按各構件的標高進行設置。
2015-05-05 09:20:31
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看