  • 承臺與筏板頂標高一致,如何把剪力墻的鋼筋設置在筏板內錨固并彎折而不是深入承臺?

    承臺與筏板頂標高一致,底標高是樁承臺底,我把墻標高分別改成了基礎底,基礎頂,和底板頂標高,可是軟件這三種情況豎向鋼筋都是遇到筏板錨入筏板,遇到承臺就錨到承臺底了,如何把剪力墻的鋼筋設置都在筏板內錨固并彎折而不是深入承臺?

    樁

我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納

    承臺與筏板頂標高一致,底標高是樁承臺底,我把墻標高分別改成了基礎底,基礎頂,和底板頂標高,可是軟件這三種情況豎向鋼筋都是遇到筏板錨入筏板,遇到承臺就錨到承臺底了,如何把剪力墻的鋼筋設置都在筏板內錨固并彎折而不是深入承臺?【你設置什么標高只是柱的底標高設置,對于鋼筋的錨固是必須要從基礎底升起的,軟件的鋼筋錨固是對的,你的要求是不符合規范要求的,是不能在承臺中間錨固的,伸到承臺底是對的,如果要讓豎向鋼筋不伸入承臺底,只能通過節點設置來實現】

    基礎底


    2015-05-02 17:09:45 

  • 承臺與筏板頂標高一致,底標高是樁承臺底,我把墻標高分別改成了基礎底,基礎頂,和底板頂標高,可是軟件這三種情況豎向鋼筋都是遇到筏板錨入筏板,遇到承臺就錨到承臺底了,如何把剪力墻的鋼筋設置都在筏板內錨固并彎折而不是深入承臺?

    答:在計算設置中設置,入基礎筏板的錨固方式。用傳統的方法,輸入具體長度即可。

    答疑解惑


    廣聯達服務新干線


    2015-05-02 17:08:59 

  • 設置  墻底平齊基礎底 。

    2015-05-02 17:16:52 