realfox@126.com 2015-05-02 11:43:54 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 1611查看 3回答
承臺與筏板頂標高一致,如何把剪力墻的鋼筋設置在筏板內錨固并彎折而不是深入承臺?
承臺與筏板頂標高一致,底標高是樁承臺底,我把墻標高分別改成了基礎底,基礎頂,和底板頂標高,可是軟件這三種情況豎向鋼筋都是遇到筏板錨入筏板,遇到承臺就錨到承臺底了,如何把剪力墻的鋼筋設置都在筏板內錨固并彎折而不是深入承臺?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
承臺與筏板頂標高一致,底標高是樁承臺底,我把墻標高分別改成了基礎底,基礎頂,和底板頂標高,可是軟件這三種情況豎向鋼筋都是遇到筏板錨入筏板,遇到承臺就錨到承臺底了,如何把剪力墻的鋼筋設置都在筏板內錨固并彎折而不是深入承臺?【你設置什么標高只是柱的底標高設置,對于鋼筋的錨固是必須要從基礎底升起的,軟件的鋼筋錨固是對的,你的要求是不符合規范要求的,是不能在承臺中間錨固的,伸到承臺底是對的,如果要讓豎向鋼筋不伸入承臺底,只能通過節點設置來實現】
2015-05-02 17:09:45
-
承臺與筏板頂標高一致,底標高是樁承臺底,我把墻標高分別改成了基礎底,基礎頂,和底板頂標高,可是軟件這三種情況豎向鋼筋都是遇到筏板錨入筏板,遇到承臺就錨到承臺底了,如何把剪力墻的鋼筋設置都在筏板內錨固并彎折而不是深入承臺?
答:在計算設置中設置,入基礎筏板的錨固方式。用傳統的方法,輸入具體長度即可。
2015-05-02 17:08:59
-
設置 墻底平齊基礎底 。
2015-05-02 17:16:52
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看