急,請教專家,這幾個配電箱的作用,他們是屬于消防單位做,還是總包做呢?
問題補充:消防是分包的,消防控制箱里面的NSX100F-50A/3P塑殼斷路器也是消防單位的嗎?消防控制箱到消防設備的電力線也是消防做,還是只有信號線是消防單位做呢?謝謝
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
圖1是供水泵和排污泵電源箱,圖2是防火卷簾電源箱,圖3是消防風機控制箱,圖4是消火栓泵控制箱。
哪個做需要根據合同和具體情況來分析:一般情況下,上述配電箱均由電氣工程專業施工方提供,如果合同規定配電箱是和設備配套提供的,則圖1和圖2由電氣工程專業施工方提供,圖3由防排煙施工單位提供,圖4由消防施工單位提供。
涉及消防專業的信號線和控制線由消防單位施工
2015-04-28 09:01:07
-
圖一的箱子應該是總包做,下面三個應該歸消防做。涉及消防的信號線和電源線都應該消防做。
2015-04-28 08:24:42
-
這幾個配電箱是消防控制,如果消防是分包的,他們是屬于消防單位做,不是總包做。
2015-04-27 22:22:31