沙丁魚 2015-04-21 17:14:29 | 海南省 安裝 | 1374查看 4回答
關于配電箱
如圖,這是一個系統圖的配電箱,圖上沒有標明這個配電箱的尺寸,我算電纜的時候要預留半周長,請問,如何得知這個配電箱的尺寸?
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
你好,按規定設計的時候都應該標注配電箱尺寸的,但是現在設計人員質量參差不齊,導致這一塊很容易漏掉,若是沒有,你可以統一按1.5米的半周長計入。
2015-04-21 18:27:04
-
這個配電箱內有8個開關,可按半周長1.0m計算
2015-04-22 09:44:06
-
你好:這個配電箱是20個模數,半周長1米。
2015-04-21 19:31:19
-
圖紙如果沒有尺寸,最好根據配電箱成套廠提供的尺寸,否則就只能根據經驗了。單獨都是開關的話考慮1.5米左右,當然還要看回路多少;如果再有電表等其它電氣元件的話就要考慮大一些。
2015-04-22 06:52:11
-
照明配電箱里面的有個電表,請問,這個電表屬于配電箱的一部分嗎?還是要單獨算?還有配電箱里面的一些斷熔器、開關之類的要單獨算嗎
-
配電箱PZ30-18J(380x220x92。1.配電箱后面這個規格什么意思?2.如何套定額?問題補充:為什么要套半周長1.0m?而不是0.5m那個?
-
1.請問配電箱的價格如何定?有什么標準或規定的么?2.控制箱能否套配電箱定額子目?
-
如圖,B1-PTFJZ為總配電箱,B1-PTFJ1為分配電箱,系統圖表明總分配電箱之間為沿墻與天棚暗敷,實際的走線是不是像我劃線那樣走最短距離?如不是,那是如何走線?