tdj129 2015-04-17 12:08:18 | 云南省 其他專業 | 906查看 2回答
關于衛生間UPVC排水短立管的計算問題!
在計算UPVC短立管時,需要不需要靠慮裝飾面層的高度?因為圖紙上標注的高度只是衛生間降板的高度,沒有考慮裝飾面層的高度。
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納在計算短立管時必須考慮到后期裝飾高度,一般從毛地坪計200,因為當飾面裝修時應都高出地面一部分,這樣對于防水、安裝潔具等有一定的操作度。
2015-04-17 14:51:01
-
已采納這個是需要考慮的,一般飾面也不會很厚
2015-04-17 12:30:58
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看