luchn 2015-04-15 11:28:18 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1751查看 1回答
基礎梁鋼筋錨固
1、地下室底板梁平法,設計原位標注標有下部支座筋,是不是只能用基礎梁來畫?(基礎聯系梁只能標注上部支座筋) 2、但設計又要求“基礎梁遇承臺,縱向受力鋼筋錨入承臺La”,節點設置中,基礎主梁端部無外伸構造節點2始終是伸到盡頭到承臺邊的,無法把錨固長度改為La,請問是否有什么好的變通處理方法? 或者把設計的話理解為,多跨基礎梁中間遇承臺,上部鋼筋(受力筋)錨入La而不是連續通過,這樣用基礎梁畫就可以很簡單的處理,不用怎么改設置。 多謝!
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
1、地下室底板梁平法,設計原位標注標有下部支座筋,只能用基礎梁來畫。
2、可以在基礎梁的支座信息中輸入錨入承臺的長度,作為梁的支座寬度。一般來說基礎梁在承臺中是連續通過的。
2015-04-19 22:30:09
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看