yaning 2013-02-28 10:09:25 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1312查看 7回答
剪力墻畫到暗柱的軸線處可以嗎?
剪力墻畫到暗柱的軸線處可以嗎?請看截圖,上面剪力墻是畫到暗柱邊,下面是畫到暗柱軸線處,這兩種畫法算出來的鋼筋量一樣嗎?畫法都對嗎?
全部回答
(7)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納對于鋼筋抽樣,畫到中、交點或覆蓋,都是不影響鋼筋量的計算,但為了導入圖形算量,還是將其覆蓋,因為暗柱是結構上是剪力墻的一部分,在導入圖形剪力墻不按柱計算時,就可以不導入了,或者導入時,可以刪除。
2013-02-28 10:15:18
-
兩種畫法的鋼筋量是一樣的,按照圖中下面的繪制簡便一些
2013-02-28 13:39:36
-
單獨計算鋼筋,在軟件中拐角處雙向是剪力墻,剪力墻可以覆蓋整個暗柱,如果拐角處一向是剪力墻一向是暗柱,剪力墻畫到暗柱中心和暗柱內邊緣,暗柱上面不可以繪制剪力墻,這樣計算是正確的
2013-02-28 15:12:51
-
只需要按照下邊的畫法繪制即可,不需要非常麻煩的按上面的繪制,工程量是一樣的
2013-02-28 10:14:23
-
按照下面的畫法就可以,不會影響工程量的
2013-02-28 10:29:59
-
建議畫剪力墻時,將暗柱都覆蓋,對于鋼筋的計算沒有影響,但導入圖形后,對于剪力墻的砼有影響。
2013-02-28 10:28:29
-
剪力墻畫到暗柱的軸線處可以嗎?請看截圖,上面剪力墻是畫到暗柱邊,下面是畫到暗柱軸線處,這兩種畫法算出來的鋼筋量一樣嗎?畫法都對嗎? 【對于鋼筋量、混凝土量這兩種畫法都可以。因為相接的是砌體墻,對裝飾抹灰有影響,建議采用上面畫法,覆蓋整個暗柱】
2013-02-28 13:16:10
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看