  • 火災自動報警各層端子箱線至消防控制室問題

    各層的端子箱至消防控制室的線是單獨連接至消防控制室,如圖A,還是總體連接在一塊至消防控制室呀如圖B

    單獨

    火災自動報警

    答疑解惑

我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納

    1,信號線和廣播線一般是單獨連接到消防控制室的;因為要分信號回路和分廣播分區的。

    2,消防電話和電源就不一定的:電話一般是同一個方向一根總線,所以是總體連接在一塊至消防控制室的。

    電源看情況和設計說明的:層顯電源一般都是單獨連接至消防控制室的;各回路上的電源(如模塊等)可以總體連接在一塊至消防控制室的。

    3,多線控制線都是直接連接至消防控制室的。

    4,消火栓啟泵線是整個項目的線都是連接在一起的。