陪你 2015-04-12 08:38:44 | 山東省 其他專業 | 2968查看 5回答
框架柱鋼筋是否能同截面搭接,這樣做是否符合規范要求?
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納目前框架結構 抗震柱縱向鋼筋施工中大部分采用電渣壓力焊焊接,如果是焊接的話那么圖中鋼筋不符合要求,柱相鄰縱向鋼筋連接接頭應相互錯開。
2015-04-12 10:35:58
-
同截面搭接綁扎是可以的,也就是100%的搭接率,鋼筋接頭綁扎長度加大,為1.6倍的搭接系數,看截圖同截面鋼筋直徑較小,可能是12的,規范要求就是要綁扎。
2015-04-12 09:20:07
-
是的,這個是典型的同截面,不符合規范..解決辦法你按照50%的鋼筋用電渣壓力焊或機械連接,剩余50%用綁扎連接,綁扎的鋼筋搭接長度不小于1.5米。
2015-04-12 09:06:24
-
不能超過一定的比例
2015-04-12 10:44:02
-
你圖中鋼筋傳差是不合格的,要各一傳一
2015-04-12 16:49:38
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看