小屋 2015-04-10 16:06:28 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 681查看 2回答
關于梁對鋼筋量
對量過程中發現紅圈構造筋沒伸入支座錨固,黃圈上下部鋼筋沒有錨固的位置不一樣。問題1:構造筋是否需要伸入支座,如果需要我應該怎樣修改; 問題2:上下部鋼筋是否需要錨固到支座異形暗柱外側縱筋內側。 (構造筋是通過“生成側面鋼筋”整樓生成的;梁是通過CAD識別功能識別的)
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
對量過程中發現紅圈構造筋沒伸入支座錨固,黃圈上下部鋼筋沒有錨固的位置不一樣。問題1:構造筋是否需要伸入支座,如果需要我應該怎樣修改; 問題2:上下部鋼筋是否需要錨固到支座異形暗柱外側縱筋內側。 (構造筋是通過“生成側面鋼筋”整樓生成的;梁是通過CAD識別功能識別的)
答:》》》梁識別后還需在屬性中修改的,首先要看設計要求,再看11G關于梁的要求,側面筋有抗扭和構造之分的。如果設計不明確,按11G處理。用一點時看一看11G吧。
2015-04-10 17:34:24
-
問題1:構造筋是否需要伸入支座,如果需要我應該怎樣修改;
構造鋼筋是要伸入支座的,伸入支座長度是150,第一張圖需要對梁重提梁跨一下
或者你看下編輯鋼筋 看是不是三維顯示出問題了
問題2:上下部鋼筋是否需要錨固到支座異形暗柱外側縱筋內側。
上下鋼筋算法就是能直接錨固就直接錨固 不能直錨就伸入到柱邊 彎折15d就可以了
預算不考慮這么細的
2015-04-10 17:28:06
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看