27****@qq.com 2015-04-08 09:07:43 | 湖北省 安裝 | 2080查看 3回答
彩鋼板防雷接地
屋頂彩鋼板的防雷要套“彩鋼板防雷接地”嗎,有的人說彩鋼板直接可以作為導體防雷,不需要套此定額,如果不套那這個定額在什么地方適用啊
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
屋頂彩鋼板的防雷要套“彩鋼板防雷接地”的;
2015-04-08 09:16:03
-
屋頂彩鋼板的防雷要套“彩鋼板防雷接地”嗎,有的人說彩鋼板直接可以作為導體防雷,不需要套此定額,如果不套那這個定額在什么地方適用啊
一般這種情況大都采用彩鋼板作為接閃器,極個別的在較高處設置避雷針,目前也沒有屋頂彩鋼板避雷器的定額,但是引下線需要考慮
2015-04-08 09:17:32
-
應該要套的~彩鋼板直接作為導體,還應該做防雷接地,因為彩鋼板直接做導體是達不到防雷的要求的
2015-04-08 19:29:35
-
請問 如果是菜場那種棚子,上面是用彩鋼板,? 圖紙上說利用金屬屋面作為接閃器 ,是不是套屋頂彩鋼板防雷接地子目?
-
“屋頂彩鋼板防雷接地”這個定額子目是面積計算的,但是每平方好貴,這個子目什么時候適用啊
-
屋頂彩鋼板防雷接地,套用湖北省定額2-1093,每平方定額直接費為16.116元,廠房面積大的,算出來的安裝費很高,工程量是否按彩鋼板的面積計算?
-
湖北定額C2-1093按設計防雷接地的屋頂彩鋼板面積計算,設計防雷接地的屋頂彩鋼板面積是什么意思,具體怎么計算面積?