月光小兔 2014-09-18 14:41:24 | 湖北省 安裝 | 3128查看 2回答
屋頂彩鋼板防雷接地
請問 如果是菜場那種棚子,上面是用彩鋼板,? 圖紙上說利用金屬屋面作為接閃器 ,是不是套屋頂彩鋼板防雷接地子目?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納圖紙上說利用金屬屋面作為接閃器 ,是套屋頂彩鋼板防雷接地子目。
2014-09-18 16:06:12
-
只計算作為閃接器的彩鋼瓦面積,設計說明中會寫出那些彩鋼板作為閃接器需要與引下線連接。不是整個屋面作為閃接器。如果整個屋面都作為閃接器,那么每個彩鋼板之間都需要焊接引下線,因為彩鋼板是不能作為避雷系統部件。
2023-01-04 19:39:17
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看