-
liboran0000 2015-09-20 14:03:53 | 云南省 安裝算量GQI | 1530查看 3回答
廣聯達電氣
請問老師,在計算電纜頭的時候,一根電纜什么情況有2根電纜頭,什么時候有1根呢?謝謝了
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
在計算電纜頭的時候,一根電纜什么情況都有2個電纜頭,除非是預分支電纜主電纜接總配電箱和預分支電纜進入分配電箱的時候只有1個電纜頭,因為與分支電纜在出廠前已經做好了主電纜與分支電纜連接的接頭。
看定額計算規則
?
?
2015-09-20 14:55:27
-
在計算電纜頭的時候,一根電纜兩端都需要連接的情況有2根電纜頭,只有一面連接 另一端 直接壓到配電箱等情況的時候 就只有1根 了
2015-09-20 14:08:27
-
你好:正常一根電纜就是有兩個端頭,一端一個電纜頭,所以新建工程一根電纜必須計算兩個電纜頭。
計算一個的時候,應該是設備自帶電纜的,電纜的一端與設備已連接,再做一個電纜頭與控制開關連接,另一種情況是一端電纜頭出現故障需要重新做一個。
2015-09-20 14:19:48
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看