通過配電室和箱變供電的情況下,在哪些地方需要做防火堵洞?
通過配電室和箱變供電的情況下,在哪些地方需要做防火堵洞? 我的理解是在高壓進線柜和低壓出線柜下面才需要做防火堵洞,不知道理解的對不對? 中間的聯絡柜、計量柜、電容柜等下面不需要防火堵洞,不知道對不對?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
有洞的地方都要計取
2015-04-01 11:00:47
-
管道口、電纜溝出入口、穿墻處等有洞口的場所均需要防火堵洞,聯絡柜、計量柜、電容柜等配電柜底部不需要堵洞。
2015-04-01 11:12:32