背著十字架的狼 2015-04-01 09:52:14 | 北京市 安裝 | 2587查看 3回答
高壓是兩路供電的情況下,需套用備用電源自投裝置嗎?(大海請進)
高壓是兩路供電的情況下,需套用備用電源自投裝置嗎?(大海請進)
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
高壓是兩路供電的情況下,需套用備用電源自投裝置嗎?
答:低壓是兩路(不同變電所)供電的情況下,(低壓雙電源切換柜)需要進行雙電源互投裝置調試。并計算《自動投入裝置》調試費用。(套14-27備用電源自投裝置)。
高壓一般是用聯絡柜來解決雙電源問題的。
2015-04-01 11:09:26
-
備用電源自投裝置是組裝在高壓進線柜中的,將其價值計入高壓柜主材價格中就行了,不需要套用定額
2015-04-01 10:10:17
-
高壓是兩路供電的情況下,不需套用備用電源自投裝置,這個在高壓柜里面就設置的有自動自投開關。
2015-04-02 07:01:32