lijie 2015-03-31 08:49:07 | 山西省 安裝 | 8295查看 2回答
什么情況下需要套用送配電系統調試
什么情況下需要套用送配電系統調試
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納安裝工程的調試有一個明顯的規則就是按照實際發生計取的。 詳細的計算規則為: 2、電氣調試所需的電力消耗已包括在估價表內,一般不另計算。但10kW以上電機及發電機的啟動調試費用的蒸汽、電力和其他動力能源消耗及變壓器空載試運轉的電力消耗,另行計算。 3、供電橋回路的斷路器、母線分段斷路器,均按獨立的送配電設備系統計算調試費。 4、送配電設備系統調試,系按一側有一臺斷路器考慮的,若兩側均有斷路器時,則應按兩個系統計算。 5、送配電設備系統調試,適用于各種供電回路(包括照明供電回路)的系統調試。凡供電回路中帶有儀表、繼電器、電磁開關等調試元件的(不包括閘刀開關、保險器),均按調試系統計算。移動式電器和以插座連接的家電設備業經廠家調試合格、不需要用戶自調的設備均不應計算調試費用。
2015-03-31 10:32:28
-
凡供電回路中帶有儀表、繼電器、電磁開關等調試元件的(不包括閘刀開關、保險器)的情況下需要套用送配電系統調試定額子目的。
2015-03-31 10:24:30
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看