老張 2013-03-01 17:33:20 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 585查看 3回答
磚混結構中砌體通長筋的計算
磚混結構,層高2.3M,板厚100,砌塊模數240*115*90。 圖紙說明,沿墻高度每隔三皮磚設置一道,這里設置7道還是8道合適???
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納應該是設置7道拉結筋。
2013-03-01 17:41:06
-
圖中一般是500高一道吧 有這樣說嗎的嗎。墻是多厚,是空斗墻還是實體墻。因為這就牽涉到磚是頂還是順了。姑且認為一匹磚是0.09吧 不考慮灰縫是9道 考慮一公分灰縫的話是8道 因為計算的時候都是向上取一位的
2013-03-01 18:29:42
-
你把間距輸入@300,軟件會自動計算7道
2013-03-02 09:37:33
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看