關于板拉通筋的理解?
板配筋說明: 3.本層設拉通筋,未注明配筋為?8@150雙層雙向。 這句里的((拉通筋))是指一塊板里的面筋和底筋拉通,還是指板厚一致相連的整層樓板全部面筋和底筋拉通?
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
2015-03-18 21:05:34
-
雙網雙向拉通配置
這個表達的是一跨內的板 板筋用雙層鋼筋拉通布置
遇到梁斷開
而非全部正常拉通
2015-03-18 15:00:41
-
圖紙描述說是“本層設拉通筋”,應該說的是所有的板全部雙網雙向布置,除非有另外的標注的除外!
2015-03-18 15:39:20
-
板配筋說明: 3.本層設拉通筋,未注明配筋為?8@150雙層雙向。 這句里的((拉通筋))是指 板厚一致相連的整層樓板全部面筋和底筋拉通;
2015-03-18 14:45:31