燕子 2015-03-13 15:31:25 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 800查看 2回答
鋼筋算量與計價
在計算鋼筋工程量時,梁直徑16~25的鋼筋搭接方式設置為直螺紋連接,每8米計算一個接頭,但是軟件計算出來后,直螺紋連接的鋼筋量與接頭數不符,怎么解決?主要表現在梁的下部鋼筋,不足8米時,未計算接頭,但是鋼筋量又統計為直螺紋連接,這部分鋼筋套定額時是否計算為機械連接的鋼筋(即現澆鋼筋定額中部分人工材料要進行含量的調整)?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
不能咬文嚼字啊,只要設計及方案要求使用直螺紋連接 ,而現場也實際使用了,這部分都必須扣除相應的人工等。不是指單個構件,甚至單根鋼筋。
2015-03-13 17:05:49
-
每8m計算一個接頭,是按每個構件的長度超過8m時才會計算接頭的。
不是俺鋼筋的總長度計算的,而是按每個構件中鋼筋長度計算需要的接頭的。
2015-03-13 15:43:16
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看