海棠花未眠 2015-03-09 10:54:20 | 四川省 其他專業 | 1877查看 1回答
擋土墻鋼筋排布節點
請問這種構造的擋土墻在實際施工中,鋼筋是怎么排布的呢,是嚴格按照圖示構造排布的嗎?②號筋是否每根必須向上伸出1350,③號筋是否每根必須向下伸出1300;此處②③號筋是否考慮縱向鋼筋搭接接頭百分率,如需考慮,則鋼筋需“一長一短交錯布置”,上伸/下伸的長度就不是圖示那樣的尺寸。本人就想知道實際的現場施工時怎么個做法,求大神指點。
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
你好:這種分離式配筋施工時一般是下部一次性插到1350的位置,不考慮連接。上部也是插到頂。
你的圖中層高不是很高,不需要設連接。完全可以一次性插到頂。這樣做是最經濟的,可以省一些鋼筋。
2015-03-09 11:31:14
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看