-
建筑圈 2015-03-08 22:35:52 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 3503查看 6回答
梁端支座鋼筋原位標注鋼筋2C25+(2B12)在軟件中怎么輸入
梁端支座鋼筋原位標注鋼筋2C25+(2B12)在軟件中怎么輸入,集中標注梁上部鋼筋為2C12+(2B12)
全部回答
(6)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
2015-03-10 11:12:51
-
梁的原位標注您可直接在小方框內輸入2c25+(2b12);也可以在表格內相應的位置輸入
2015-03-09 08:11:46
-
梁端支座鋼筋原位標注鋼筋2C25+(2B12)在軟件中怎么輸入,集中標注梁上部鋼筋為2C12+(2B12)
這個在梁屬性上部鋼筋里面直接2C12+(2B12),記住這個括號要用英文輸入才行。或者直接按大寫輸入2C12+(2B12)即可
2015-03-09 07:37:57
-
梁端支座鋼筋原位標注鋼筋2C25+(2B12)在軟件中怎么輸入,集中標注梁上部鋼筋為2C12+(2B12)
梁端支座鋼筋原位標注鋼筋2C25+(2B12)實際上就是梁在端部2C25的鋼筋加上2B12的鋼筋,所以直接在原位標注的方框或表格中對應的跨內的欄中直接輸入2C25+2B12即可,集中標注梁上鋼筋為2C12+(2B12)在定義梁時上部鋼筋欄中直接輸入2C12+(2B12)即可。
2015-03-09 07:49:47
-
你好:輸入時提示錯誤是因為支座筋里不存在架力筋,只能輸入2C25+2B12,在跨中筋里輸入2C25+(2B12)這樣就可以了。設計者就是想把架力筋和支座負筋拉通布置的。
2015-03-09 08:22:43
-
定義梁集中標注的時候,上部通長筋2C12之外本身還有每一跨都需要計算的架立筋(2B12)如下圖
當對梁進行原位標注的時候,第一跨的左支座鋼筋只要輸入2C25就可以了,因為架立筋已經在集中標注的屬性框中輸入過了,就不用再輸入了,如下圖所示
2015-03-09 09:41:52
-
梁原位標注左支座鋼筋2C20+2C16(貫通)怎么理解,怎么標注?
一根9跨的框架梁,原位標注時,第9跨的左支座鋼筋2C20+2C16(貫通),怎么理解?是貫通第9跨,還是貫通第9跨的左支座?怎么標注?
-
梁原位標注時,左支座鋼筋2C20+2C16(貫通),怎么理解,怎么標注?
一根9跨的框架梁,原位標注時,第9跨左支座鋼筋:2C20+2C16(貫通),是指貫通左支座,還是貫通整個第9跨,該怎么理解?怎么標注?
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看