guccili 2015-03-05 23:29:54 | 重慶市 土建 | 2072查看 2回答
關于空調板套定額的問題(重慶定額)
重慶定額規定:挑出墻外小于500的線、板套零星,大于500的套懸挑板。 那么如圖所示的空調板,1、紫色部分是否應該套零星; 2、藍色部分是否應該套懸挑板; 3、黃色部分(豎向部分)的混凝土應該套什么定額,欄板、梁還是墻呢? 如果按照上述做法套取定額,那么該空調板的工程量就需要分成三部分提取,即紫色、藍色和黃色三部分分別提量套價,這樣做是不是太麻煩呢? 還望各位老師解惑。
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
重慶定額規定:挑出墻外小于500的線、板套零星,大于500的套懸挑板。那么如圖所示的空調板,1、紫色部分是否應該套零星; 2、藍色部分是否應該套懸挑板; 3、黃色部分(豎向部分)的混凝土應該套什么定額,欄板、梁還是墻呢?如果按照上述做法套取定額,那么該空調板的工程量就需要分成三部分提取,即紫色、藍色和黃色三部分分別提量套價,這樣做是不是太麻煩呢? 還望各位老師解惑。
你好:
1、不是的,你這個外挑的要看做一個整體,澆筑的時候也是一起澆筑的,分開分析是不合理的,按照你們的計算規則應該套用懸挑板子目的。2、黃色的部分是和梁一起澆筑的,套用單梁子目或者有梁板子目是合理的。
2015-03-06 10:55:57
-
紫色和藍色懸挑板、黃色有梁板
2015-03-11 08:58:47
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看