背著十字架的狼 2015-03-05 10:38:18 | 北京市 安裝 | 3215查看 2回答
風管漏光試驗工作內容是什么?
風管漏光試驗工作內容是什么?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納風管漏光檢測:檢測應采用有一定強度的安全光源,手持移動光源不低于100W帶保護罩的低壓照明燈,或其他低壓光源。系統風管漏光檢測時,光源可置于風管內側或外側,但其相對側應為暗黑環境,檢測光源應沿著被檢測接口部位與接縫做緩慢移動,在另一側進行觀察,當發現有光線射出,則說明查到明顯漏光處,并應做好記錄。對系統風管的檢測,宜采用分段檢測、匯總分析的辦法。在嚴格安裝管理的基礎上,系統風管的檢測以總管和干管為主,低壓系統風管以每10m接縫漏光點不大于2處,且100m接縫平均不大于16處為合格。中壓系統風管每10m接縫漏光點不大于1處,且100m接縫平均不大于8處為合格。
2015-03-05 11:49:28
-
2015-03-05 10:40:53
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看