周翔 2020-12-14 17:01:24 | 北京市 安裝 | 5016查看 3回答
風管漏風漏光試驗
請問總包要求所有的風管都要做漏風漏光試驗,實際工程中是否按驗收規范要求按比例做漏風漏光試驗?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
實際只要按規范要求,按比例做漏風量試驗,你說得不錯。只有高壓風管,規范才要求全部做漏風量試驗。
首次提交 2020-12-14 17:06:05 最近修改2020-12-14 17:06:06 (修改過1次)
-
看一下圖紙要求和實際規范,實際很少那么做的
2020-12-14 17:03:17
-
是所有的風管都要做漏風漏光試驗的
2020-12-14 17:50:28
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看