  • 泵房清單和清單補充管件的問題

    1、防排煙的靜壓箱位于相對偏上的風管上,但下面有個跟它平行的風管,請問靜壓箱可以跟下面的風管相連接嗎? 2、請問在清單模式下,其需要補充主材的管件我是補充到相對應的管道清單里,還是補充個清單并更名為溝槽管件,然后在里面補充定額,請問規范的做法是哪一種? 3、在泵房預算中,其管道我方習慣做法是套第八冊給排水定額,那清單是不是也套第八冊清單,就不執行第六冊工業管道清單了。。請問這樣做對嗎?
我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納

    1、防排煙的靜壓箱位于相對偏上的風管上,但下面有個跟它平行的風管,靜壓箱不可以跟下面的風管相連接。 2、在清單模式下,其需要補充主材的管件你應該補充到相對應的管道清單里,不是補充個清單并更名為溝槽管件,然后在里面補充定額,規范的做法是補充到相對應的管道清單里。 3、在泵房預算中,其管道你方習慣做法是套第八冊給排水定額,那清單也應該套第八冊清單,就不執行第六冊工業管道清單了,這樣做不合適。應該第六冊工業管道清單及第六冊工業管道定額。

    2015-02-13 23:50:37 

  • 1、防排煙的靜壓箱位于相對偏上的風管上,但下面有個跟它平行的風管,請問靜壓箱可以跟下面的風管相連接嗎?

    答:不一定,必須按照圖紙設計

    2、請問在清單模式下,其需要補充主材的管件我是補充到相對應的管道清單里,還是補充個清單并更名為溝槽管件,然后在里面補充定額,請問規范的做法是哪一種?

    答:準確的講應該是是在管道安裝清單里面補充管件

     3、在泵房預算中,其管道我方習慣做法是套第八冊給排水定額,那清單是不是也套第八冊清單,就不執行第六冊工業管道清單了。

    答:不是,清單必須應用準確,定額可以自主組價,甚至可以不用定額都可以,因為 清單報價是自主報價,定額僅為參考

    2015-02-13 23:55:03 