realfox@126.com 2015-02-10 17:43:52 | 山東省 其他專業 | 6482查看 2回答
誰有四通電力井的工程量計算方法
四通井的混凝土用量計算方法。墊層砼用量計算方法。鋼筋使用量(重量),按四通井平面圖橫向∮12鋼筋,縱向∮16鋼筋。
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
檢查井工程量計算的時候是不扣除管口部分體積的,根據具體圖集基本要計算的有:墊層、底板、井身、井室蓋板、鋼筋等量,你說的比相同類型磚砌檢查井的磚的工程量還要少,首先看井室高度,再就是井壁的厚度,磚砌一般井壁厚240或370,而混凝土井壁厚度一般是200、250、300,不能套用磚的工程量 ,因?yàn)榫叨纫粯拥脑挘诤癫灰姷檬且粯拥模阅橇渴遣灰粯拥模荒馨凑請D集把井拆開一項一項算,比較麻煩。
2015-02-11 08:06:42
-
通井大小是2×1.9×6的,側墻用C30混凝土,厚度是240的,墊層厚度100
這樣的規格沒有直接可用的定額,需要分解計算,如挖土、地面夯實、墊層,側墻墻體、模板、腳手架、井蓋澆筑、鑄鐵井蓋安裝等
2015-02-11 13:36:24
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看