七夜星君 2015-02-05 21:26:25 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 964查看 1回答
在鋼筋里從本層上返到上一層的上返梁但兩側有墻為什么計算出來的長度沒有錨固
在鋼筋里從本層上返到上一層的上返梁但兩側有墻為什么計算出來的長度沒有錨固,應怎么處理
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
1、首先你要確定一下,調整梁頂標高到上一層范圍了,你上一層的墻體是否繪制了,如果沒繪制墻體,梁是無法找到支座來計算錨固長度的。梁和哪個樓層的墻體相交,就在哪個位置計算錨固。如下圖所示,我將首層梁的頂標高調整到2層范圍,2層繪制了剪力墻作為梁的支座,我在首層選中這根梁看鋼筋三維,錨固值是計算了的。
2、如果你的工程情況是不同的,你可以掛上圖片一起分析一下。
2015-02-06 08:42:48