阿鼎的白菜 2015-02-04 21:02:18 | 江蘇省 云翻樣 | 7355查看 4回答
柱縱筋露出長度
現在大家在手動翻樣的時候,對于框架柱,暗柱,端柱縱筋的露出長度是怎么取的,謝謝了,大家的經驗是什么?
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
現在大家在手動翻樣的時候,對于框架柱,暗柱,端柱縱筋的露出長度是怎么取的,謝謝了,大家的經驗是什么?
答:首先要確定嵌固部位,嵌固部位露出柱凈高的1/3 非嵌固部位1/6,避開非連接區后盡量把接點放低有利與下次接筋,還要考慮柱插筋下料長度是不是原材料的倍數 盡量減少料頭,最好能兼顧下上部樓層接筋位置就更好了。總之避開非連接區后高低是可調的 要根據自己的工程確定。(我指的是翻樣算量就軟件默認就好了)
2015-02-06 13:01:10
-
已采納
對于框架柱,暗柱,端柱,露出樓面按500計算就可以了
2015-02-04 23:52:30
-
已采納對于框架柱,根據規范要求:1、首層大于等于1/3凈高,2、其他層在1/6凈高、500cm、柱截面長邊起三者中大值。也就是說接頭不在箍筋加密范圍內。
對于暗柱,端柱,露出樓面按500計算就可以了 。
2015-02-05 08:27:06
-
已采納
基礎坎固部位以外是500、6分之層高、柱凈寬取大值,不過一般都是500,基礎坎固部位為3分之層高
2015-02-05 08:40:32