-
LJ 2015-02-04 17:43:28 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 7994查看 2回答
關于獨立基礎上方短柱
獨立基礎上方短柱設置: 1.短柱底標高應設置成“基礎頂標高”,還是“基礎底標高”? 本人試了一下,兩種情形匯總計算后鋼筋工程量沒有差別如果設置成基礎底標高,短柱在獨基棱臺里面不是應該不只兩組箍筋嗎? 2.為何短柱鋼筋三維時看不到基礎頂到首層底之間的箍筋?首層柱鋼筋三維箍筋加密區,非加密區都正常顯示啊。而且短柱屬性設置里面設了箍筋:c8@100/200 3.短柱頂標高就直接設置“基礎層層頂標高”?問題補充:另外,如果圖形算量中獨立基礎上短柱柱底標高設置“基礎底標高”時,軟件混凝土工程量時,短柱砼工程量軟件會自動將其與獨基棱臺重合部分扣除?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
獨立基礎上方短柱設置: 1.短柱底標高應設置成“基礎頂標高”,還是“基礎底標高”? 本人試了一下,兩種情形匯總計算后鋼筋工程量沒有差別如果設置成基礎底標高,短柱在獨基棱臺里面不是應該不只兩組箍筋嗎【是的,按圖集規定就是兩根箍筋,而且不是組合箍筋,你的圖可能畫的有問題】? 2.為何短柱鋼筋三維時看不到基礎頂到首層底之間的箍筋【三維查看只能查看當前層的三維鋼筋顯示,在基礎層就看基礎柱三維鋼筋,要看首層就不能看基礎層,只能查看當前層的三維顯示】?首層柱鋼筋三維箍筋加密區,非加密區都正常顯示啊。而且短柱屬性設置里面設了箍筋:c8@100/200【的屬性不能設置插筋,要修改為縱筋錨固】 3.短柱頂標高就直接設置“基礎層層頂標高”【這是可以的,也可以直接輸入數據的】?
我測試了,無論是畫在基礎層,還是畫在上一層設置基礎底標高,都正常的,看看你的圖元和設置吧
2015-02-04 18:40:18
-
獨立基礎上方短柱設置: 1.短柱底標高應設置成“基礎頂標高”,還是“基礎底標高”? 【短柱底標高應設置成“基礎底標高”,短柱伸入基礎,這樣才能生成基礎插筋,否則鋼筋量要少的】
2015-02-04 18:00:50
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看