小翼1992 2015-02-02 15:23:58 | 遼寧省 其他專業 | 5464查看 2回答
柔性鑄鐵排水管卡箍連接套什么定額啊?
施工單位報結算時按法蘭連接走的,我覺得不對,因為根本沒用法蘭接口,是用卡箍連接的,但是定額里沒有(2012北京房屋修繕預算定額),應該怎么改啊,是把材料改掉嗎?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納安裝方式是卡箍的話就不應該套法蘭連接定額,其中的人工是不一樣的,可以套安裝定額中的溝槽連接定額,配件按實調整。
2015-02-02 15:51:20
-
已采納
施工單位報結算時按法蘭連接走的,我覺得不對,因為根本沒用法蘭接口,是用卡箍連接的,但是定額里沒有(2012北京房屋修繕預算定額),應該怎么改啊,是把材料改掉嗎?
答:套W型無承口柔性鑄鐵排水管(管箍連接)的定額子目,10:2-74 ~ 10:2-79 。
2015-02-02 15:59:58