-
a2****@qq.com 2015-01-27 18:10:18 | 浙江省 鋼筋算量GGJ2013 | 501查看 5回答
請高人指教箍筋個數問題
KZ1,6C14+4C12,A8-200,層高3m,上下層柱子配筋相同,搭接長度為49d,梁高500,請問KZ1有幾個箍筋。?問題補充:柱子尺寸為200*800
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
KZ1,6C14+4C12,A8-200,層高3m,上下層柱子配筋相同,搭接長度為49d,梁高500,請問KZ1有幾個箍筋?中間樓層若沒有鋼筋綁扎搭接,箍筋計算16根就是正確的;若柱為首層的,軟件計算的箍筋數量就會包括基礎構件以上的基礎層柱箍筋及首層柱箍筋。
2015-01-27 18:54:12
-
3/0.2=15+1=16根
2015-01-27 18:23:06
-
箍筋根數計算公式一般是這樣:加密區長度/箍筋加密區間距+(柱高度-加密區長度)/非加密區間距+1 如果選擇的是向上取整+1,加密區長度/箍筋加密區間距時有小數位就要進1,其它類同。 但是你提供的數據箍筋并未區分加密區和非加密區,因此箍筋數量為3/0.2+1根,箍筋構造可查看11g101-1第57到66
2015-01-27 18:54:34
-
3/0.2+1=16個
49*0.012/0.2=3個
合計19個
柱箍筋不考慮梁的高度,只要考慮搭接區域的加密
2015-01-27 21:14:59
-
2015-01-27 21:18:12
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看