忘川 2015-01-24 15:05:00 | 山東省 土建算量GCL2013 | 1383查看 5回答
關于地下室模板超高 以及暗柱的問題
1.請問在計算地下室柱模板超高時,住的高度該如何計取,是自地下室室內地坪至地下室頂標高,還是自基礎至地下室頂標高 2.請問在剪力墻端部的暗柱是夠按剪力墻套取定額(如下圖) 3.請問獨立暗柱是否需計算柱腳手架
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納1.請問在計算地下室柱模板超高時,住的高度該如何計取,是自地下室室內地坪至地下室頂標高,還是自基礎至地下室頂標高
是自地下室室內地坪至地下室頂標高
2.請問在剪力墻端部的暗柱是夠按剪力墻套取定額
按剪力墻
3.請問獨立暗柱是否需計算柱腳手架暗柱是不需要的 框住才會需要
2015-01-24 17:11:26
-
1.在計算地下室柱模板超高時,柱的高度應該是自地下室室內地坪至地下室頂標高的,不是自基礎至地下室頂標高。
2.在剪力墻端部的暗柱是按剪力墻套取定額的(如下圖)。
3.獨立暗柱是不需要計算柱腳手架的。
2015-01-24 17:52:36
-
1.請問在計算地下室柱模板超高時,柱的高是自是自基礎至地下室頂標高 。2.在剪力墻端部的暗柱是夠按剪力墻套取定額(如下圖)。 3.獨立暗柱是需計算柱腳手架。
2015-01-24 18:05:21
-
計算柱超高是要自基礎頂面至頂標高,因為施工時支柱模板時還沒有澆筑地坪,應該是按結構標高計算,軟件默認也是這樣計算的,端柱或是暗柱都按剪力墻來套定額。
2015-01-24 19:33:58
-
1.請問在計算地下室柱模板超高時,住的高度該如何計取,是自地下室室內地坪至地下室頂標高,還是自基礎至地下室頂標高 2.請問在剪力墻端部的暗柱是夠按剪力墻套取定額(如下圖) 3.請問獨立暗柱是否需計算柱腳手架
1.在計算地下室柱模板超高時,柱的高度該按基礎頂到地下室的頂板頂.2.在剪力墻端部的暗柱可以按剪力墻套取定額.3.獨立暗柱可以按柱來計算腳手架.
2015-01-24 21:11:28
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看