wy****@126.com 2015-01-22 11:26:13 | 遼寧省 土建算量GCL2013 | 3686查看 5回答
結構圖與建筑圖首層標高不一致 互相導圖后如何處理
在畫混凝土時用結構圖畫的,首層標高-0.15m 。畫門窗砌體把建筑圖導進來,建筑圖的首層標高是政府零 求問大神如何處理
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納一般都是直接按結構圖畫了,然后門窗就按標高直接畫,不考慮建筑標高了。
2015-01-22 12:45:56
-
已采納在畫混凝土時用結構圖畫的,首層標高-0.15m 。畫門窗砌體把建筑圖導進來,建筑圖的首層標高是±0.000,在圖形算量軟件要按建筑標高修改設置即可。
2015-01-22 12:44:56
-
已采納在畫混凝土時用結構圖畫的,首層標高-0.15m 。畫門窗砌體把建筑圖導進來,建筑圖的首層標高是正負零,這個不用處理,建筑就默認正負0.00.
2015-01-22 12:46:14
-
已采納
在圖形里你建立樓層時首層底標高如果是按0輸入的,那在計算時軟件都會按0.00開始,如果你在建立樓層時按結構圖建立的,那你修改一下就可以了,
在建立圖形和鋼筋工程里的樓層時建議都按建筑標高去建立,這樣以后面相互導圖時就不用去修改標高了,建筑和結構標高計算出來的結果應該是一樣的
2015-01-22 12:57:09
-
在畫混凝土時用結構圖畫的,首層標高-0.15m 。畫門窗砌體把建筑圖導進來,建筑圖的首層標高是政府零 求問大神如何處理?
答:不用再做處理,圖形默認就是±0.000.門窗洞口標高就是以正負零為起始點。如果鋼筋和土建樓層標高設置不同,鋼筋無法導入土建。如下圖。
2015-01-22 14:31:35
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看