1-105變配電裝置 帶形銅母線安裝 每相一片 截面250mm2以內 這
1-105變配電裝置 帶形銅母線安裝 每相一片 截面250mm2以內 這個子目, 這個單位是10m/單相, 工程量如何計算,設計已設計配電柜間聯絡為插接母線槽,是否還要計算帶型母線,配電柜內帶型母線是否是設備自帶
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
一,1-105變配電裝置 帶形銅母線安裝 每相一片 截面250mm2以內 這個子目, 這個單位是10m/單相, 工程量如何計算?
答:長度乘以根數(相線+零線),與電線一樣。
二,設計已設計配電柜間聯絡為插接母線槽,是否還要計算帶型母線?
答:計算插接母線的,不得重復計算帶形母線。
三,配電柜內帶型母線是否是設備自帶?
答:配電柜成品中已經裝好帶帶形母線的,不得重復計算帶形母線;配電柜安裝好以后,再安裝通長的帶形母線,帶形母線另行計算。
2015-01-22 13:33:42
-
帶形銅母線定額單位是10M/單相, 區分每相母線片數,按三相累加長度計算工程量, 配電柜間柜與柜的連接如果是銅母排連接,則要計取一次母排定額定額子目, 如果為插接母線槽則只計取插接母線槽定額子目.
2015-01-22 11:14:06