-
執子之手與子偕老 2013-01-05 14:11:31 | 山東省 云翻樣 | 5420查看 5回答
基礎層柱子鋼筋箍筋根數不對
我的鋼筋抽樣中,整個基礎層柱子鋼筋中的箍筋,就只有兩根,怎么也找不出原因,編輯鋼筋的時候將柱子箍筋根數改掉了后,一匯總計算,又成兩根了,真的糊涂了,是不是我的廣聯達軟件出錯了??大俠指教
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納在基礎層中柱如果是在基礎中的,一般軟件按你在計算設置中的設置,只計算外側箍且按基礎層厚度,不少于兩根,間距不大于500布置。其他的應在上層柱中計算了。(看你應是設置了柱底標高為基礎頂標高,計算插筋,所以在基礎層只是計算柱插筋和在基礎內的箍筋。如果你的基礎厚度比較大時或圖紙要求基礎內箍筋較多時,應在計算中設置箍筋的根數,如果是已畫好圖后,應先選擇圖形然后在屬性中計算節點里設置再匯總計算)
2013-01-06 09:25:54
-
【將所有需要修改的柱子選中之后,從屬性中修改,最后匯總計算,就沒問題了。】
2013-01-05 14:14:02
-
基礎內柱箍筋的間距軟件默認的是500,如果你想按照基礎以上柱的箍筋間距計算,可以在計算設置里修改一下,如下圖 在編輯鋼筋里修改箍筋的根數后,要鎖定,匯總計算后才不會還原。 要在繪圖界面框選柱子后再點開屬性編輯器,點擊其它屬性里的計算設置進行修改。
2013-01-05 14:48:30
-
支持樓上 ,,,,,,
2013-01-06 09:14:10
-
去找柱子基礎內箍筋個數設置修改一下即可, 軟件默認的是基礎內箍筋個數是2根。
2013-01-05 16:24:37
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看