逝水無痕 2015-01-16 18:04:45 | 江蘇省 安裝 | 3074查看 1回答
關于樓梯間照明的疑問。
樓梯間照明系統圖是BV3*2.5。想問下大家,以下是我的理解不知道對不對,希望大家指正。圖一是一層,管線從配電箱出來,走到燈具,一路走去右側單聯雙控開關,單聯雙控開關分出兩根線(一共3根線,一根進,兩根控制),經過燈具但不控制這個燈具,走左側管子向上到二層。還有左側是單聯單控開關,一路進,再出去一根線控制一層的這個燈具。因此加起來是2(從單聯雙控開關來的),一根火線,一根地線,一根零線,和一根從單聯單控開關到燈具的控制線,應該是6根線。但是一層到二層的立管里面應該是5根線。2,從一層右側單聯雙控開關出來的兩根線,到第二層的左側開關為止。圖二是二層,二層左側的單聯雙控開關,應該是和一層右側的單聯雙控開關控制的是二層平面圖上面的的一個燈,對嗎。二層的單聯雙控開關到上面的燈具是3根線,一根火線,一根零線,一根地線。以上類推。我的理解對嗎。謝謝大家。也就是兩個單聯雙控開關控制一個燈,從一層單聯雙控開關走兩根控制線到二層單聯雙控開關,而二層的開關到一層(其實就是底層到一層中間)的燈具只要一根控制線就可以。兩個開關實現了控制一個燈具。我的理解對嗎。謝謝大家,
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納你好:一層的理解正確,二層以上左面開關到燈也是6根線,右面3根線是對的,6根線是火線一根給右面的雙控開關(這根線不管是火線或零線必須得有)保證滿足雙控開關處是三根線的條件,零線一根,PE線一根,燈的控制線一根,雙控開關返回線二根。
2015-01-16 18:52:14
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看