逝水無痕 2015-01-15 18:08:32 | 江蘇省 安裝 | 5214查看 1回答
關于樓梯間的照明線路
樓梯間的照明是NHBV4*2.5的線,圖一來的線,是4根,為什么從開關到燈具是4根線。燈具的左邊寫著6根線,是不是4跟NHBV的線,以及2根其它線(這兩根線從哪里來,為什么也跟著上二層呢?是否控制二層燈具)。2,圖二為什么是7跟線呢,有4根線,我知道,還有3根線是從哪里出來的,分別控制什么燈具呢。右側的單聯雙控開關,沒有標注是不是3根線呢。它控制哪個燈具呢。3,同理,圖三,那個雙控開關怎么又是5根線呢。就是樓梯間的照明 一直沒有弄的清楚。謝謝大家的回答。
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
樓梯間的照明是NHBV4*2.5的線,圖一來的線,是4根,為什么從開關到燈具是4根線。
答:從燈具到開關是三根控制線和一根相線,所以是4根
燈具的左邊寫著6根線,是不是4跟NHBV的線,以及2根其它線(這兩根線從哪里來,為什么也跟著上二層呢?是否控制二層燈具)。
答:上二層里面有三根控制線和一根相線另外還有一根N線和一根PE線,所以是6根;
2,圖二為什么是7跟線呢,有4根線,我知道,還有3根線是從哪里出來的,分別控制什么燈具呢。右側的單聯雙控開關,沒有標注是不是3根線呢。它控制哪個燈具呢。
答:7根線是另外多了一根應急照明相線,其余跟6根的一樣。
3,同理,圖三,那個雙控開關怎么又是5根線呢。就是樓梯間的照明 一直沒有弄的清楚。謝謝大家的回答。
答:5根線里面實際是應急照明就是4根線,另外一根是樓梯間吸頂燈的控制線。
2015-01-16 11:28:28
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看