崅兒 2015-01-13 12:34:58 | 河北省 安裝 | 2580查看 1回答
關于電纜三相與單相的問題,2006電力定額
電纜敷設的計算單位為“100m/三相“,對35KV交聯(lián)單芯電纜,在套用定額中采用相同截面的定額乘以2.0系數(shù)……怎么解?
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
由于35kV電纜定額是按一根三芯統(tǒng)包考慮,因此對于35kV單芯電纜敷設,在套用定額中采用相同截面定額乘以2.0系數(shù)。110kV及以上電纜定額按一根單芯考慮。
2015-01-13 14:21:41