Great.. 2015-01-12 14:42:36 | 北京市 安裝 | 3019查看 7回答
給排水管道支架是否需要單獨計算刷油及刷漆
None
全部回答
(7)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納給排水管道支架、通風管道支架需要單獨計算刷油及刷漆(北京定額)
2015-01-12 16:12:08
-
給排水管道支架是否需要單獨計算刷油及刷漆
是在支架安裝定額里面已經包含的,不再另行計算的??慈缦露~內容
2015-01-12 14:51:56
-
十一、本章管道安裝定額中均不含管道支架(塑料管除外),執行第四章管道支架制作安裝相應子目。
十二、本章管道安裝定額中均已包括水壓試驗及水沖洗,若設計要求管道進行消毒沖洗時,執行第四章管道消毒沖洗相應子目。3.刷油、防腐蝕、絕熱工程,執行第十二冊《刷油、防腐蝕、絕熱工程》相應項目。
2015-01-12 14:55:19
-
不需要,管道安裝子目已包含了除銹刷漆的工作內容
2015-01-12 14:47:34
-
給排水管道支架是否需要單獨計算刷油及刷漆
一般定額子目里面沒包含就要單獨計算并套相應的定額子目
2015-01-12 16:30:55
-
給排水管道支架是需要單獨計算刷油及刷漆的。
2015-01-12 15:07:46
-
給排水管道支架需要單獨計算刷油及刷漆。
2015-01-12 16:23:01
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看