hhb 2015-01-10 17:12:04 | 四川省 其他專業 | 20603查看 4回答
獨立基礎上框架柱嵌固部位
求各位大俠,獨立基礎嵌固部位從哪里算,還有地梁,地梁頂標高為-0.1。問題補充:嵌固部位是從-0.6處算起還是-0.1處還是正負0處?有沒有規范或圖集明確規定的?
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
獨立基礎嵌固部位是基礎頂面
2015-01-10 17:13:42
-
獨立基礎上框架柱嵌固部位是從-0.6處算起,也就是獨基頂面。
2015-01-10 17:24:14
-
嵌固部位影響的是箍筋的加密范圍,箍筋屬于柱子的,就要區分,柱子與基礎的分界線,所以是,基礎的擴大面
2015-01-10 17:57:16
-
求各位大俠,獨立基礎嵌固部位從哪里算,還有地梁,地梁頂標高為-0.1。
獨立基礎嵌固部位從-0.6算起.
2015-01-10 18:42:10
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看