redy 2015-01-09 13:30:06 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 1452查看 1回答
這根梁的原位標注怎么識別不了?
WKL8d(1)的集中標注是c8@200(2),而這根梁的原位標注是c8@100/200,識別不了?請問這個c8@100/200,是指的左支座的箍筋,還是整垮的箍筋?不影響其他同名梁的箍筋信息,怎么識別?或者說怎么改?
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納1、這根梁只有一跨,集中標注的箍筋和原位標注信息不通,計算時按照原位標注為準,平法就是這樣要求的,當梁的集中和原位有沖突,按照原位標注為準。實際上這根梁的箍筋就是按照C8-100/200來進行計算。原位標注本身對某一跨有效,因為此梁就一跨所以對這根梁有效。 2、這根梁單獨在原位標注中修改箍筋信息即可。
2015-01-09 14:01:45
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看