14****@qq.com 2013-03-27 15:29:59 | 云南省 鋼筋算量GGJ2013 | 1449查看 4回答
溫度筋與負筋是搭接還是重疊布置?
板畫好溫度筋后匯總計算,查看編輯鋼筋,怎么顯示沒有扣減負筋的長度?還是在總的鋼筋量里自動扣減了,只是單獨查看時會這么顯示?而且溫度筋會不會與負筋下的分布筋重疊布置?
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納溫度筋會不會與負筋下的分布筋重疊布置? 不會重疊布置。
2013-03-27 15:38:51
-
你好! 可能是用受力筋定義的時候沒有把類別欄選擇為溫度筋,這樣軟件計算就會按受力筋的計算規則計算的。
2013-03-27 16:46:26
-
軟件能夠識別,溫度筋與負筋搭接計算,搭接值按工程設置的數據。
2013-03-27 15:31:50
-
板畫好溫度筋后匯總計算,查看編輯鋼筋,怎么顯示沒有扣減負筋的長度?還是在總的鋼筋量里自動扣減了,只是單獨查看時會這么顯示?而且溫度筋會不會與負筋下的分布筋重疊布置? 只要溫度鋼筋布置正確,匯總計算后查看編輯鋼筋就是扣減負筋長度后加兩個搭接長度(見截圖一);溫度鋼筋布置后軟件會自動識別并按照扣減關系進行計算,絕對不會出現與“負筋下的分布筋”重疊布置的。溫度鋼筋三維見截圖二。
2013-03-27 15:56:00
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看