老張 2017-03-31 13:43:49 | 江蘇省 安裝 | 1329查看 1回答
消防系統調試
消防水系統調試的點數和系統怎么確定?
消火栓系統的系統數是按照多少個消火栓就是多少點嗎,系統的數量怎么定,
噴淋系統系統數是按照防火分區的個數算系統嗎,還是一個樓算一個系統,點數怎么確定
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
首先根據江蘇2013清單中消防系統中的清單指引進行統計。①自動報警系統包括各種探測器、報警器、報警按鈕、報警控制器、消防廣播、消防電話等組成的報警系統;按不同點數以系統計算。②水滅火系統控制裝置,自動噴灑系統按水流指示器數量以點(支路)計算;消火栓系統按消火栓啟泵按鈕數量以點計算;消防水炮系統按水泡數量以點計算。③防火控制裝置,包括電動防火門、防火卷簾門、正壓送風閥、排煙閥、防火控制閥、消防電梯等防火控制裝置;電動防火門、防火卷簾門、正壓送風閥、排煙閥、防火控制閥等調試以個計算,消防電梯以部計算。④氣體滅火系統裝置調試,是由七氟丙烷、IG541、二氧化碳等組成的滅火系統裝置;按氣體滅火系統裝置的瓶頭閥以點計算。噴淋系統只是以水流指示器為點位計算,是指的整個自動噴淋系統的點位。
2017-03-31 14:52:15
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看