-
Esss 2015-01-08 11:28:45 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 2365查看 2回答
上下兩層識別柱大樣提取的柱樓層范圍標高范圍有重合怎么辦?
是這樣的,1~3層的柱配筋一樣,配筋表圖里給的標高范圍是-0.130~8.570,但樓層設置里要填寫底標高,1~3層是-0.28~8.42。差了150的樓板厚?,F(xiàn)在的問題是識別柱大樣后,GGJ自動給1~4層里都添加了柱表里的柱子,而前三層里的柱子在第四層里也出現了,“頂標高 8.57,底標高 層底標高”,等于軟件又給柱子加了150的高度。但第四層還有第四層的柱子,雖然柱名相同,但里面的配筋都不一樣,還要另行識別柱大樣。這樣繪圖的時候,同一個地方只能放置一個構件,這要怎么辦?把第四層多出來的150高的前三層柱子刪了嗎? (4~5層柱配筋一樣,柱標高范圍8.570~14.370,樓層底標高范圍8.42~14.22)
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納我習慣用柱圖中給出的標高設置層高,也就是直接識別,如果結構標高和柱大樣給出的標高不一致,在識別柱大樣中不填寫標高,那么識別的柱大樣只限于本樓層
2015-01-08 15:40:10
-
需要刪除重疊的部分。
2015-01-08 12:51:54
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看