消火栓泵啟按鈕在系統圖中通過信號線和煙感連接而且還有一更垂直的泵啟動線,平面圖中消火栓按鈕
消火栓泵啟按鈕在系統圖中通過信號線和煙感連接而且還有一更垂直的泵啟動線把各層消火栓起泵按鈕連接在一起,平面圖中消火栓按鈕之間只畫了一根線,那么我可不可以理解為: 第二張圖中的消火栓泵啟按鈕之間的連線可以理解為信號線和泵啟線嗎? 第二張圖中的消火栓泵啟按鈕和煙感之間的連線可以理解為信號線嗎?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納你好:現在的消防設計都是閉門造車,根本搞不清楚,消防按鈕系統是完全獨立的,共計4根線,兩根啟泵線,兩根信號線,它們與探頭的信號線無關。如果你是土建的施工單位就負責把管線按照圖紙預埋好就可以了。如是消防專業的施工單位自然就知道如何布線了。
2015-01-03 18:41:43
-
信號線和啟泵按鈕線在平面圖中很明顯;
2015-01-03 15:34:08
-
消火栓泵啟按鈕在系統圖中通過信號線和煙感連接而且還有一更垂直的泵啟動線,平面圖中消火栓按鈕連接在一起,平面圖中消火栓按鈕之間只畫了一根線, 可以理解為:第二張圖中的消火栓泵啟按鈕之間的連線可以理解為信號線和泵啟線;第二張圖中的消火栓泵啟按鈕和煙感之間的連線可以理解為信號線。
2015-01-03 15:35:13
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看