消防火災報警
煙感再系統圖中顯示只連接信號線,為什么平面圖中得煙感有的連接信號線有的連接電源線
2021-03-02 12:11:19 補充
算量的時候需要重復計算一遍信號線和電源線嗎
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
需要報警線+電源線的消防報警器具(例如聲光報警器)是先經過煙感然后才到的,這時就是報警線+電源線在一根配管內穿線引過來,但煙感是不需要電源線的,算量的時候需要計算信號線和電源線。
2021-03-02 13:07:10
-
按圖示計算各類線的長度就行了。
2021-03-02 12:12:41
-
平面圖中的電源線是后面的消防設備(例如;模塊、聲光報警器等)需要電源線,只能從此煙感經過,不是此煙感需要電源線。