逝水無痕 2014-12-31 15:49:42 | 江蘇省 安裝 | 16515查看 4回答
關于無端子外部接線個數
嵌入式照明配電箱1AL的系統圖如圖一所示,一共有9條回路。如圖三,審計算的工程量是18個端子。我有點疑問想問大家。1,我根據18個端子,推導了下,他是算了M3到M8回路,一個回路3根BV2.5的線,那么是3*6=18個。2,M1和M2,應急照明線路是NHBV4*2.5的線,那么需不需要計算端子。如果要計算是不是2*4,8個端子。3,如圖二是我們江蘇的無端子外部接線定額,看定額只有2.5和6兩種規格,想問下大家,那么我這個線路里面,M9回路是bv5*4的線,那么是不是不需要計算端子了。謝謝大家的回答。祝大家元旦快樂。
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
2,M1和M2,應急照明線路是NHBV4*2.5的線,要計算端子。是2*4,8個端子。
3,M9回路是bv5*4的線,要計算端子。套5個6平方的端子
堅持住
2014-12-31 22:50:55
-
1、需不需要計算接線端子,看施工圖和甲方要求,回路BV線一般不需要端子;如果要計算是2*4,8個端子。
2、看定額只有2.5和6以內兩種規格,M9回路是bv5*4的線,套6mm2以內即可。
2015-01-01 09:06:07
-
M1、2=2.5m2無端子8個,M3、4、5、6、7、8、=2.5m2無端子6*3=18個,M5=6m2無端子5個。
2015-01-02 16:11:30
-
截圖無端子外部接線工程量2.5mm2內的為26個;4mm2內(執行定額子目6mm2內)的有5個。
2015-01-01 22:35:35
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看