逝水無痕 2014-12-30 18:03:01 | 江蘇省 安裝 | 16147查看 3回答
關于無端子外部接線
我看了下清單,配電箱清單下面包含了無端子外部接線,想問下大家。1、這個無端子外部接線是指什么?最好圖片展示下。2要不要套取這個定額呢。3如果要套取這個定額,那么這個個數怎么計算呢。是一個回路算一個嗎?謝謝大家
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
這個就是接線端子,因為定額中的接線端子是4的,2.5的線也要用接線端子與配電箱連接,因此2.5的線的如此線端子只能套無端子外部接線的定額子目,
這個一般是要單獨計算的
2014-12-30 18:08:00
-
1、這個無端子外部接線是指導線與斷路器連接接線不需要接線端子,導線直接壓接在斷路器的接線孔里。有端子外部接線就是導線壓接在端子上,通過端子與斷路器連接(這個一般用于大空氣開關)
2、要套取這個定額,這個定額是指導線與配電箱的連接接線,配電箱安裝不包含此項工作。
3、如果要套取這個定額,那么這個個數按配電箱系統圖所有出線的根數計算,并且要按導線規格區分(2.5mm2以內,6mm2以內)并套相應的定額計算。
2014-12-30 19:45:02
-
什么是端子,見下圖;
2014-12-30 18:24:14
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看