- 當前位置 :
- 服務新干線
- >
- 答疑解惑
- >
- 問題詳情
-
937491291@qq.com 2014-12-30 14:04:33 | 山東省 安裝 | 6908查看 2回答
變壓器保護屏調試應該套什么定額?
里面包含了速斷過流,低電壓,閉鎖重合,閉鎖快切,輕重瓦斯,差動及光纖差流保護該怎么套定額啊?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
變壓器保護屏是變壓器繼電保護功能裝置屏, 里面有瓦斯保護裝置,差動保護裝置,過流保護,低電壓保護,有的是將這些保護功能集成在一塊"線路測控保護裝置中", 這些保護的動作結果都是切斷斷路器開關,調試內容包括:變壓器.斷路器.互感器.常規保護裝置等,一二次回路的調試及整套傳動試驗. 以每個電壓側有一臺斷路器臺數為準,多于一個斷路器可另套送配電系統調試. 過電流和低壓電保護動作于跳閘,瓦斯保護動作于輕瓦斯信號,重瓦斯跳閘, 差動保護是利用變壓器前和變壓器后兩側的電流比對變壓器相間短路或地故障,動作于跳閘 , 構成這些保護的二次電氣設備為電流互感器,測量儀表和二次回路等. 閉鎖快切和閉鎖重合閘可能是輔助功能,配合備自投時,閉鎖合閘的.具體看原理圖紙.
在上面交流吧,我水平也不行.
2014-12-30 14:13:09
-
變壓器保護屏調試應該套什么定額?里面包含了速斷過流,低電壓,閉鎖重合,閉鎖快切,輕重瓦斯,差動及光纖差流保護該怎么套定額啊? 變壓器保護屏調試的過程即是變壓器系統調試。包括該系統中的變壓器本體、高壓開關及隔離開關、電流互感器、測量儀表、繼電保護等一次回路及二次回路試驗。變壓器高壓側的絕緣子、電纜試驗亦包括在變壓器系統試驗之內,絕緣子和電纜等單體試驗,只在單獨試驗時使用,不得重復計算。
2014-12-30 14:47:15
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看